plc resetleme?

(Fatek - FBs/B1/B1z/HB1)
engineerk
Mesajlar: 39
Kayıt: Pzr Eyl 12, 2021 12:37 pm

plc resetleme?

Mesaj gönderen engineerk »

Merhaba plcyi resetlemek istiyorum. Çünkü attığım bir programdan dolayı registerda bilgi kalıyor. beijer ix ekran kullanıyorum ondan da kaynaklanabilir mi bilmiyorum? farklı program atıp üzerine tekrar program atsam bile yine aynı şekilde register hafızada tutyor. anel veya plc kısmında resetleme yapma imkanımız var mı?
Kullanıcı avatarı
Volkan
Mesajlar: 1059
Kayıt: Prş Tem 29, 2021 8:40 am
Konum: İstanbul
İletişim:

Re: plc resetleme?

Mesaj gönderen Volkan »

Merhaba. Normal şartlarda PLC'yi sıfırladığınızda içerisindeki tüm veriler siliniz. Ancak bahsettiğiniz gibi bir operatör paneli var ve içerisindeki yazılım PLC adreslerinden bazılarına sürekli veri basıyorsa PLC'yi sıfırlasanız bile operatör panel ile haberleştiği anda registarlara veriler yazılacaktır.

PLC'deki programı silmeden sadece registarları temizleyerek bunu test edebilirsiniz. Bunun için PLC'ye çevrim içi olduktan sonra "PLC/Clear PLC/Only Register (PLC/PLC'yi Sil/Sadece Kütükler)" yolunu izleyiniz.
engineerk
Mesajlar: 39
Kayıt: Pzr Eyl 12, 2021 12:37 pm

Re: plc resetleme?

Mesaj gönderen engineerk »

Volkan yazdı: Pzr Eyl 12, 2021 1:26 pm Merhaba. Normal şartlarda PLC'yi sıfırladığınızda içerisindeki tüm veriler siliniz. Ancak bahsettiğiniz gibi bir operatör paneli var ve içerisindeki yazılım PLC adreslerinden bazılarına sürekli veri basıyorsa PLC'yi sıfırlasanız bile operatör panel ile haberleştiği anda registarlara veriler yazılacaktır.

PLC'deki programı silmeden sadece registarları temizleyerek bunu test edebilirsiniz. Bunun için PLC'ye çevrim içi olduktan sonra "PLC/Clear PLC/Only Register (PLC/PLC'yi Sil/Sadece Kütükler)" yolunu izleyiniz.
çok teşekkürler işe yaradı :)
engineerk
Mesajlar: 39
Kayıt: Pzr Eyl 12, 2021 12:37 pm

Re: plc resetleme?

Mesaj gönderen engineerk »

Merhabalar bu soruda registerları temizleyince işe yarıyor fakat. Değerlerin tekrar geri dönmesi uzun süre alıyor. Bunu bir kaç kez enerji kesip verince düzeliyor. Bunun bir çözüm yollu mevcut mu acaba? Ayrıca uzun süre çalışan (plc nin 2-3 yıl gibi) değerlerinin karışması registerlarının değerlerinin değişmesi gibi bir durum söz konusu olabillir mi olursa hangi durumlarda olur teşekkürler..
Kullanıcı avatarı
Volkan
Mesajlar: 1059
Kayıt: Prş Tem 29, 2021 8:40 am
Konum: İstanbul
İletişim:

Re: plc resetleme?

Mesaj gönderen Volkan »

Merhaba.

1. Değerlerin PLC'ye yazılması durumu tamamen haberleşme yöntemi ve alışverişe kullanılan data sayısıyla alakalıdır.
2. PLC'nin 2-3 yıl çalışması değerlerin karışması gibi durumu beraberinde getirmeyecektir.