Modül

(Fatek - FBs/B1/B1z/HB1)
engineerk
Mesajlar: 39
Kayıt: Pzr Eyl 12, 2021 12:37 pm

Modül

Mesaj gönderen engineerk »

Merhabalar elimizdeki cb25 modülünün arızalı olup olmadığını nasıl anlayabiliriz?
Bu ürünlerde herhangi bir portun arızalanması gibi bir durum oluşabilir mi? Port1 arızalı port 2 değil gibi?
Teşekkürler
Kullanıcı avatarı
Volkan
Mesajlar: 1059
Kayıt: Prş Tem 29, 2021 8:40 am
Konum: İstanbul
İletişim:

Re: Modül

Mesaj gönderen Volkan »

Haberleşme Portlarını bir cihazlarla haberleştirmeye çalışın eğer portlar ile haberleşme sağlanamıyorsa CB25 Modülünü teknik servisimize gönderip bizde kontrolünü sağlayabiliriz
engineerk
Mesajlar: 39
Kayıt: Pzr Eyl 12, 2021 12:37 pm

Re: Modül

Mesaj gönderen engineerk »

Dediğim gibi bir durumla karşılaştınız mı hiç bunu merak ediyorum. Bir portun arızalı olması gibi ama diğerleri sağlam
Kullanıcı avatarı
Volkan
Mesajlar: 1059
Kayıt: Prş Tem 29, 2021 8:40 am
Konum: İstanbul
İletişim:

Re: Modül

Mesaj gönderen Volkan »

Söylemiş olduğunuz durum olabilir. Çünkü 2 port birbirinden bağımsız olarak çalışmaktadır.
engineerk
Mesajlar: 39
Kayıt: Pzr Eyl 12, 2021 12:37 pm

Re: Modül

Mesaj gönderen engineerk »

Teşekkürler.
Peki sorunun haberleşmeden olup olmadığını nasıl anlayabilirim?
Haberleşmiyor ise bu bilgiyi nasıl alırım?
Bir de rs232 maks. haberleşme uzaklığı var mıdır? Teşekkürler
Kullanıcı avatarı
Volkan
Mesajlar: 1059
Kayıt: Prş Tem 29, 2021 8:40 am
Konum: İstanbul
İletişim:

Re: Modül

Mesaj gönderen Volkan »

Haberleşme portları için durum için özel bit vardır port 0 için m1970 port 1 için m1971 port 2 için m1972 bu bitler 1 olduğunda veri gönderme ve alma işlemi olmuştur demektir.

RS232 için maksimum 15 metre kablo mesafesi vardır.
Cevapla

“FBs-PLC” sayfasına dön