Analog Giriş Çıkış

(Fatek - FBs/B1/B1z/HB1)
engineerk
Mesajlar: 39
Kayıt: Pzr Eyl 12, 2021 12:37 pm

Analog Giriş Çıkış

Mesaj gönderen engineerk »

Merhaba analog giriş /çıkış için üst modül kullanarak sağ tarafa takarak kullandığımız analog modüllerdeki hassasiyeti elde edebilir miyiz?
Kullanıcı avatarı
Volkan
Mesajlar: 1059
Kayıt: Prş Tem 29, 2021 8:40 am
Konum: İstanbul
İletişim:

Re: Analog Giriş Çıkış

Mesaj gönderen Volkan »

Merhaba;

Üste takılan analog genişleme kartları 12 bit çözünürlüktedir. Sağa takılanlar ise 14 bit. Dolayısıyla;

Üst modül örneğin 0-10V için 0-4096 aralığında bir değer ile işlenir (2 üzeri 12). Bazı modellerde "okuma" formatı 0-16383 olarak ayarlanmıştır. Modül yine 12 bittir.
Sağ modül örneğin 0-10V için 0-16383 aralığında bir değer ile işlenir.(2 üzeri 14)

Bir kaç örnek;
0,1V=40 (üst)
0,1V=163 (sağ)

0,01V=4 (üst)
0,01V=16 (sağ)

0,001V=0 (üst)
0,001V=1 (sağ)

Dolayısıyla sağ modüller daha hassas diyebiliriz.