Merhaba resmini eklediğim ekranın anlamı ne ve ne demeliyim ? Evet mi hayır mı?
İçinde program olan bir PLCye online olmaya çalışırken bu ekran çıkıyor. Çok acil cevaplayabilir misiniz?
Ekranın anlamı(Acil)
Re: Ekranın anlamı(Acil)
Merhaba;
Evet butonuna tıklayınız. PLC içerisinde bazı fonksiyonlar tablo kullanır. FUN150, FUN140, FUN141 vb. Bu tabloları görebilmek için evet butonuna tıklamalısınız.
Evet butonuna tıklayınız. PLC içerisinde bazı fonksiyonlar tablo kullanır. FUN150, FUN140, FUN141 vb. Bu tabloları görebilmek için evet butonuna tıklamalısınız.
Re: Ekranın anlamı(Acil)
Hızlı cevabınız için çokk teşekkür ederim. Son olarak PLCyi nasıl resetleyebillirim? Fiziksel veya programsal olarak? Varsa ikisi de
Re: Ekranın anlamı(Acil)
Birden fazla yolu var.
PLC'ye çevrimiçi olarak bağlandıysanız aşağıdaki yolu izleyiniz.
Türkçe WinProladder: PLC/PLC'yi Sil
İngilizce WinProladder: PLC/Clear PLC
PLC'ye çevrimiçi olarak bağlanmadıysanız (örneğin şifreli bir PLC ise) aşağıdaki yolu izleyiniz.
Türkçe WinProladder: PLC/Çabuk Kontrol/PLC'yi sıfırla
İngilizce WinProladder: PLC/Quick Control/Initialize PLC
PLC'ye çevrimiçi olarak bağlandıysanız aşağıdaki yolu izleyiniz.
Türkçe WinProladder: PLC/PLC'yi Sil
İngilizce WinProladder: PLC/Clear PLC
PLC'ye çevrimiçi olarak bağlanmadıysanız (örneğin şifreli bir PLC ise) aşağıdaki yolu izleyiniz.
Türkçe WinProladder: PLC/Çabuk Kontrol/PLC'yi sıfırla
İngilizce WinProladder: PLC/Quick Control/Initialize PLC