2 hmi 1 plc haberleşmesi

P2/P5/U7
abdullahfatek
Mesajlar: 56
Kayıt: Cmt Eki 30, 2021 5:03 am

2 hmi 1 plc haberleşmesi

Mesaj gönderen abdullahfatek »

Merhaba
P2 serisi 2 hmi ve 1 b1 serisi plc sistemde mevcuttur.
Iki ekran birbiri ile rs 485 bagli, (master-slave )
Master olan ekran ile plc ise rs 232 baglidir.
Fakat iki ekran arasindaki sorun;
Slave olan tarafta ekranda bir islem yapilinca 3 saniye gecikmeli oluyor.
Örneğin ekranda kesim sayfasinda bir enkoderin saydığıni izleyen operatör, master tarafından bakinca daha ilerde, slave tarafindan bakinca daha geride oldugunu görüyor yani bir gecikme var, bunu es zamanli daha hızlı nasil yapabiliriz.
Haberleşme ayari en hizli baudrate secildi.
Kairat
Mesajlar: 85
Kayıt: Çrş Oca 25, 2023 6:39 am

Re: 2 hmi 1 plc haberleşmesi

Mesaj gönderen Kairat »

Merhabalar.
Öncelikle gecikmenin haberleşme sebebiyle olup olmadığı kontrol edilmelidir.
HMI tarafında, HMI işlemcisini yoracak kadar makro yazılı mı? Makro satırı ve makro ile veri alış verişi fazla ise ilgili makroyu kaldırıp deneyebilirsiniz. Hızın artacağı gözlemlenecektir.
Ancak eğer haberleşme dolayısıyla bu gecikme yaşanıyorsa;
1- Paraziti incelemek ve önlemler almak.
2- Parazit yok ise Ethernet'li HMI'ı denemek gerekir (bu durumda PLC'ye de ethernet modülünün takılması gerekir)
Kairat
Mesajlar: 85
Kayıt: Çrş Oca 25, 2023 6:39 am

Re: 2 hmi 1 plc haberleşmesi

Mesaj gönderen Kairat »

Projeyi bizimle paylaşabilir misiniz lütfen?
Ayarlamalar doğru mu kontrol etmemiz açısından.
Mail adresi aşağıda iletiyorum:
kcamangula@fonksiyonelas.com.tr