Analog Giriş Çıkış
Analog Giriş Çıkış
Merhaba analog giriş /çıkış için üst modül kullanarak sağ tarafa takarak kullandığımız analog modüllerdeki hassasiyeti elde edebilir miyiz?
Re: Analog Giriş Çıkış
Merhaba;
Üste takılan analog genişleme kartları 12 bit çözünürlüktedir. Sağa takılanlar ise 14 bit. Dolayısıyla;
Üst modül örneğin 0-10V için 0-4096 aralığında bir değer ile işlenir (2 üzeri 12). Bazı modellerde "okuma" formatı 0-16383 olarak ayarlanmıştır. Modül yine 12 bittir.
Sağ modül örneğin 0-10V için 0-16383 aralığında bir değer ile işlenir.(2 üzeri 14)
Bir kaç örnek;
0,1V=40 (üst)
0,1V=163 (sağ)
0,01V=4 (üst)
0,01V=16 (sağ)
0,001V=0 (üst)
0,001V=1 (sağ)
Dolayısıyla sağ modüller daha hassas diyebiliriz.
Üste takılan analog genişleme kartları 12 bit çözünürlüktedir. Sağa takılanlar ise 14 bit. Dolayısıyla;
Üst modül örneğin 0-10V için 0-4096 aralığında bir değer ile işlenir (2 üzeri 12). Bazı modellerde "okuma" formatı 0-16383 olarak ayarlanmıştır. Modül yine 12 bittir.
Sağ modül örneğin 0-10V için 0-16383 aralığında bir değer ile işlenir.(2 üzeri 14)
Bir kaç örnek;
0,1V=40 (üst)
0,1V=163 (sağ)
0,01V=4 (üst)
0,01V=16 (sağ)
0,001V=0 (üst)
0,001V=1 (sağ)
Dolayısıyla sağ modüller daha hassas diyebiliriz.