Merhabalar,
Registera PLC her açılıp kapandığında default bir değerde kalmasını sağlayabilir miyiz?
Örneğin R5 değeri her açıldığında 300 değerini almasını istiyorum başlangıç olarak
Kullanıcı avatarı
Volkan
Mesajlar: 1059
Kayıt: Prş Tem 29, 2021 8:40 am
Konum: İstanbul
İletişim:

Re: Default register

Mesaj gönderen Volkan »

Merhaba, elbette. Aşağıdaki uygulamayı yapınız.
resim_2021-09-12_160652.png
resim_2021-09-12_160652.png (8.2 KiB) 6662 kere görüntülendi
engineerk
Mesajlar: 39
Kayıt: Pzr Eyl 12, 2021 12:37 pm

Re: Default register

Mesaj gönderen engineerk »

Burda m1924 sanırım stoptan run konumuna geçince bir çevrim için aktif oluyor. Aslında şöyle bir çözüm sağladığım aktif olan kontağın kapalısının yükselen kenarını atama yaptım böyle olunca plc kapanınca ve tekrar açılınca atama yapıyor. Sizce doğru bir yöntem mi benim yaptığım
Kullanıcı avatarı
Volkan
Mesajlar: 1059
Kayıt: Prş Tem 29, 2021 8:40 am
Konum: İstanbul
İletişim:

Re: Default register

Mesaj gönderen Volkan »

M1924 tam olarak söylediğiniz gibi çalışıyor.

Evet söylediğiniz de çalışan bir çözüm. Tercihim M1924 ve hattın yükselenenini kullanmak olurdu.
Kullandığınız M biti haberleşme veya adres çakışması gibi bir durumdan etkilenirse programınız hatalı çalışabilir.