Ladder satırı
-
Myildizili1
- Mesajlar: 44
- Kayıt: Cmt Eyl 11, 2021 9:40 pm
Ladder satırı
Merhaba, Fbs-40MAT serisi plc ile program yazıyorum. Ladder dizilim satırı fazla olduğunda plc işlevini tam gerçekleştiremiyor. Sensörler tam saymıyor. ( PLC durdur başlatmada ) bazen tam sayıyor bazen ise farklı algılıyor. Zaman sayıcılar düzgün saymıyor. Ve Kontak açık oldugunda bile çıkış vermiyor. Bu tarz sorunların kaynağı yazdığımız programın satırının fazlalığından mı yoksa donanımsal mı ?
Re: Ladder satırı
Merhaba;
Projede kullanılan fonksiyon sayısı arttıkça tarama süresi de artacaktır. Ancak bahsettiğiniz bir sorunların olmaması gerekiyor.
Sayıcı fonksiyonlarının girişine yükselen kenar kontak kullandınız mı? Eğer kullanmadıysanız bir tane sayma yapacağını düşündüğünüz yerde onlarca sayma işlemi gerçekleşebilir. Eğer sayıcının önündeki şart bir dijital giriş ise (X5 gibi) sahadan kaynaklanan elektriksel gürültü sebebiyle sayıcı sayma yapacaktır. Bunu engellemek için "Proje/I/O Konfigürasyon/Giriş Ayar" yolunu izleyiniz. Ve burada ilgili dijital girişlere filtre uygulayınız.
Bir bobin (Y0 ya da M0 gibi) projenin farklı yerlerinde birden fazla kez kullanıldıysa bu gibi sorunlar yaşayabilirsiniz. Örneğin Y5 bobinini birden kez kullanmak yerine diğer bölgelerde M bitlerini kullanıp tek noktada Y5 bobinine bağlayınız.
Projede kullanılan fonksiyon sayısı arttıkça tarama süresi de artacaktır. Ancak bahsettiğiniz bir sorunların olmaması gerekiyor.
Sayıcı fonksiyonlarının girişine yükselen kenar kontak kullandınız mı? Eğer kullanmadıysanız bir tane sayma yapacağını düşündüğünüz yerde onlarca sayma işlemi gerçekleşebilir. Eğer sayıcının önündeki şart bir dijital giriş ise (X5 gibi) sahadan kaynaklanan elektriksel gürültü sebebiyle sayıcı sayma yapacaktır. Bunu engellemek için "Proje/I/O Konfigürasyon/Giriş Ayar" yolunu izleyiniz. Ve burada ilgili dijital girişlere filtre uygulayınız.
Bir bobin (Y0 ya da M0 gibi) projenin farklı yerlerinde birden fazla kez kullanıldıysa bu gibi sorunlar yaşayabilirsiniz. Örneğin Y5 bobinini birden kez kullanmak yerine diğer bölgelerde M bitlerini kullanıp tek noktada Y5 bobinine bağlayınız.
-
Myildizili1
- Mesajlar: 44
- Kayıt: Cmt Eyl 11, 2021 9:40 pm
Re: Ladder satırı
Sorunu alt programlar oluşturarak çözdüm. Sanırım benim dizilimim de bir hata vardı. Çünkü uzun bir dizilimdi. Teşekkür ederim.