B1z-14Mt25 D24 plc kullanıyorum. Tüm bağlantılarımı kontrol ettim. winproladder programını açtım otomatik kontrol ile haberleşme kablosunu buldu bağlan dedikten sonra ekte resimde görülen uyarıyı alıyorum. Sebebi nedir acaba yardımcı olur musunuz ?
B1z Serisi Online Bağlantı Problemi
Re: B1z Serisi Online Bağlantı Problemi
Merhaba
PLC üzerindeki PWR ve RUN ledlerinin durumları nedir?
PWR ledi aktif mi? RUN ledi yan/sön yapıyor mu?
İlgili portun aynı anda farklı bir amaç ile kullanılmaması gerekmektedir. Örneğin PLC-HMI online simülasyonda ise bu sorunu yaşarsınız.
Ayrıca aşağıdaki sayfadan USB port sürücüsünü güncelleyebilirsiniz.
https://fonksiyonelas.com.tr/documents.php?i=74
PLC üzerindeki PWR ve RUN ledlerinin durumları nedir?
PWR ledi aktif mi? RUN ledi yan/sön yapıyor mu?
İlgili portun aynı anda farklı bir amaç ile kullanılmaması gerekmektedir. Örneğin PLC-HMI online simülasyonda ise bu sorunu yaşarsınız.
Ayrıca aşağıdaki sayfadan USB port sürücüsünü güncelleyebilirsiniz.
https://fonksiyonelas.com.tr/documents.php?i=74
Re: B1z Serisi Online Bağlantı Problemi
Sorun USB port sürücüsünü güncelleyerek çözülmüştür.