VI20 HMI Geçmiş alarm tablosunu kalıcı yapmak?

VI20
AhmetA
Mesajlar: 46
Kayıt: Çrş Kas 13, 2024 7:57 am

VI20 HMI Geçmiş alarm tablosunu kalıcı yapmak?

Mesaj gönderen AhmetA »

Merhabalar
VI20 serisi HMI için alarm sayfası oluşturdum ve bir tanede geçmiş alarmları gösteren element ekledim.
Fakat HMI enerjisi kesilip tekrar verildiğinde bu tablonun içeriğindeki önceki alarm bilgileri siliniyor.
Bunu nasıl kalıcı hale getirebiliriim?
Teşekkürler.
Kullanıcı avatarı
Volkan
Mesajlar: 1053
Kayıt: Prş Tem 29, 2021 8:40 am
Konum: İstanbul
İletişim:

Re: VI20 HMI Geçmiş alarm tablosunu kalıcı yapmak?

Mesaj gönderen Volkan »

Merhaha kırmızı ile işaretlediğim kısımları projenizde yapıp tekrar dener misin?