Gönderilme zamanı: Pzr Mar 09, 2025 10:13 am
gönderen furkan08
merhaba
7 ve 11 sürücülü 2 farklı sistemim mevcut ac10 380 v sürücüler kullanıyorum
sürücüler start konumunda iken ekran üzerinden 0 yazılıp tekrar 1-50 hz aralığında herhangi bir değer gönderilince 2-3 dk boyunca girilen değeri algılamıyor
bu şekilde bir uyulama yaptım o değeri yazılınca sürücü starttan düşüyör tekrar değer girince timer ile 1-2 sn sonra sürücü start alıyor bu şekilde anlık değer transferi yapabiliyorum
1- sürücüler yazılan değeri algılamadan tetik alığı için yada sürekli tetikte iken böyle bir sorun oluşuyor bunun sürücü üzerinden çözmenin bir yolu var mı
teşekkürler

Re: modbus üzerinden hız yazma

Gönderilme zamanı: Prş Mar 20, 2025 8:15 am
gönderen İsmail
Merhaba,

Sürücüye gönderilen veri, doğru yapılandırma sağlandığında anında algılar. Algılama gerçekleşmiyorsa
RS485 haberleşme bağlantınızı RJ45 portları üzerinden gerçekleştirin.
Haberleşme kablolarını, besleme ve motor kablolarından fiziksel olarak izole edin.
Hattaki son cihazın RS485 sonlandırma direncini aktif edin.

İyi çalışmalar.

Re: modbus üzerinden hız yazma

Gönderilme zamanı: Cum Mar 21, 2025 1:09 pm
gönderen furkan08
RJ 45 üzerinden haberleşme sağlayınca anlık değer gönderimi sağladım haberleşme hataya düşmüyor
kablolu bağlantı olduğunda sorun oluyor galiba
teşekkürler