1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

AC310 EtherCAT ile Frekans Komutu Pozitif ise İleri Yön, Negatif ise Geri Yön

Gönderilme zamanı: Prş Nis 02, 2026 8:31 am
gönderen Volkan
Seçenek 1: Sürücü versiyonu 21.16 veya üzerinde olmalıdır.
Seçenek 2: Sürücü versiyonu 60.20 veya üzerinde olmalıdır.
C00.28'den kontrol ediniz.


Adres yapılandırmasını gerçekleştirmek ve 0x301E veya 0x311E adreslerine pozitif veya negatif frekans değerleri göndermek için bir seri haberleşme aracı veya opsiyonel bir haberleşme kartı kullanın.
C03.09 (pozitif/negatif yüzde değeri) ve C00.00 (gerçek set değeri frekansı) parametrelerini izleyin; motorun gerçek dönüş yönünü ve çıkış frekansını kaydedin.

Yapılandırılacak Parametreler:
F01.02 (Frekans Set Modu) = 12 (Haberleşme Frekans Set Değeri)
F01.10 (Maksimum Frekans) = 50.00 Hz
F07.05 (Dönüş Yönü Seçimi) = 0100 (Frekans kontrol yönü etkin; geri yönde dönüş için negatif frekanslara izin verilir)

Hesaplama Mantığı:

C00.00 (Set Frekansı) = C03.09 (Pozitif/Negatif Yüzde Değeri) \times F01.10 (Maksimum Frekans)