RS232 Haberleşme ve Online Olma

Gönderilme zamanı: Çrş Eyl 13, 2023 10:12 am
gönderen kuka92
Merhaba,

FBs ve B1 PLC'ler ile RS232 haberleşme kullanarak ekranları kullanıyorum. Program değişikliği yapacağım zaman Ekran ile PLC arasındaki kabloyu çıkarıp programı düzenlemeye çalışıyorum. Benim soru şu şekilde :

Hem programa Online olmak istiyorum hemde Ekran ile PLC arasındaki haberleşme olmasını istiyorum. Bunu fatek ile nasıl yapabilirim ? Delta, Renu, GMT, Schneider 'ın PLC grubunda söylediğim özellik mevcut. Fatek'de mevcuttur ama ben bilmiyorum diye düşünüyorum

Re: RS232 Haberleşme ve Online Olma

Gönderilme zamanı: Çrş Eyl 13, 2023 10:43 am
gönderen Volkan
Merhaba

Bahsettiğiniz özellik İçinden Geç (Pass Through) özelliğidir. Aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz. Transparan modu aktif ederseniz PLC'ye bağlı iken HMI da kullanılabilir.

https://www.youtube.com/watch?v=Y5rz-V8d5QE

Re: RS232 Haberleşme ve Online Olma

Gönderilme zamanı: Çrş Eyl 13, 2023 11:48 am
gönderen kuka92
Bu özelliği denedim. Fakat ekranda değişiklik yapmama izin vermiyor.

Örnek veriyorum ekranda 2000 değerini 3000 yapacağım. İzin vermiyor direkt ''0'' gösteriyor. Bir enkoder okuyorum en son değer neyse onu gösteriyor. Pass through sonlandırınca değerler normale dönüyor fakat bu seferde PLC'ye online olamıyorum.

Bu durumun bir çözümü var mıdır ?

Re: RS232 Haberleşme ve Online Olma

Gönderilme zamanı: Çrş Eyl 13, 2023 12:13 pm
gönderen Volkan
Merhaba aşağıdaki kırmızı ile işaretlediğim seçeceği aktif ettiniz mi?
resim_2023-09-13_151343894.png
resim_2023-09-13_151343894.png (35.32 KiB) 12091 kere görüntülendi