Ssr yerine kontaktör kullanmak

Gönderilme zamanı: Cmt Eyl 02, 2023 2:06 pm
gönderen abdullahfatek
Merhaba fatek hmi ve fatek plc li sistemde ( t çıkışlı )
normalde rezistansli bölgelerde ssr kullanmaktayiz fakat müşterimiz kontaktör istediğini belirtmektedir,
Kontaktör baglanmasi saglikli olmaz fakat kullanirsak pid aralığı nasil olmali yani ssr gibi hizli cikis degilde daha sakin bir cikis aralığını nasil yakalariz,
( kp, tv, tn katsayılarını )daha yumuşak seçmek yeterlimidir? Programda baska hangi ayarlarla oynamalıyız?

Re: Ssr yerine kontaktör kullanmak

Gönderilme zamanı: Pzt Eyl 04, 2023 11:33 am
gönderen Dinçer
SSR yerine Kontaktör kullanıla bilir. sadece kc, ti, td katsayılarını ayarlamak yeterli olacaktır.

Re: Ssr yerine kontaktör kullanmak

Gönderilme zamanı: Cmt Eyl 16, 2023 8:37 am
gönderen abdullahfatek
Tesekkurler bilgi icin, peki ssr gibi hizli degilde kontaktör olacagindan cekip birakmasi daha yavas olmasi icin en cok hangi katsayi ile oynamak gerekir,
Yani bir kere cektiginde hemen 2 saniye tutmasi icin hangi katsayiyi düşürmek yada cikarmak gerekir?

Re: Ssr yerine kontaktör kullanmak

Gönderilme zamanı: Sal Eyl 19, 2023 7:27 am
gönderen Kairat
Hangi katsayının değiştirilmesi gerektiği, kontrol sisteminizin dinamiklerine ve performans gereksinimlerine bağlıdır. Uygulamalarda, katsayılar genellikle deneme yanılma yoluyla ayarlanır (ya da sisteme göre katsayılar hesaplanabilir). Ofisteki denememizde oransal kazanç değerini artırarak daha yavaş çalışma elde edebildik, siz de oransal kazanç (kc) değerini artırarak deneyebilirsiniz.
Daha hassas bir çalışma elde etmek istiyorsanız PID hesaplama yöntemlerini araştırabilirsiniz.