Ssr yerine kontaktör kullanmak

Mesaj gönderen abdullahfatek »

Merhaba fatek hmi ve fatek plc li sistemde ( t çıkışlı )
normalde rezistansli bölgelerde ssr kullanmaktayiz fakat müşterimiz kontaktör istediğini belirtmektedir,
Kontaktör baglanmasi saglikli olmaz fakat kullanirsak pid aralığı nasil olmali yani ssr gibi hizli cikis degilde daha sakin bir cikis aralığını nasil yakalariz,
( kp, tv, tn katsayılarını )daha yumuşak seçmek yeterlimidir? Programda baska hangi ayarlarla oynamalıyız?
Kullanıcı avatarı
Dinçer
Mesajlar: 26
Kayıt: Cmt Eyl 18, 2021 7:12 pm

Re: Ssr yerine kontaktör kullanmak

Mesaj gönderen Dinçer »

SSR yerine Kontaktör kullanıla bilir. sadece kc, ti, td katsayılarını ayarlamak yeterli olacaktır.
abdullahfatek
Mesajlar: 56
Kayıt: Cmt Eki 30, 2021 5:03 am

Re: Ssr yerine kontaktör kullanmak

Mesaj gönderen abdullahfatek »

Tesekkurler bilgi icin, peki ssr gibi hizli degilde kontaktör olacagindan cekip birakmasi daha yavas olmasi icin en cok hangi katsayi ile oynamak gerekir,
Yani bir kere cektiginde hemen 2 saniye tutmasi icin hangi katsayiyi düşürmek yada cikarmak gerekir?
Kairat
Mesajlar: 85
Kayıt: Çrş Oca 25, 2023 6:39 am

Re: Ssr yerine kontaktör kullanmak

Mesaj gönderen Kairat »

Hangi katsayının değiştirilmesi gerektiği, kontrol sisteminizin dinamiklerine ve performans gereksinimlerine bağlıdır. Uygulamalarda, katsayılar genellikle deneme yanılma yoluyla ayarlanır (ya da sisteme göre katsayılar hesaplanabilir). Ofisteki denememizde oransal kazanç değerini artırarak daha yavaş çalışma elde edebildik, siz de oransal kazanç (kc) değerini artırarak deneyebilirsiniz.
Daha hassas bir çalışma elde etmek istiyorsanız PID hesaplama yöntemlerini araştırabilirsiniz.