1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

plc hafıza sorunu

Gönderilme zamanı: Cum Haz 10, 2022 9:46 am
gönderen abdullahfatek
Merhaba fbs ma24 serisinde, plc programinda element açıklamaları kisminda her değişkenin isim ve tanımlama yazilacak bölümleri var. örnegin bir degiskene M125 olsun isim vermek istegimde isi_ kontrol diyelim yazdigimda "döküman için daha fazla alan yok!" hatası ile karşılaşıyorum. halbuki alan ve kapasite çok boş yani yeterli.
degiskene isi_kontrol adını vermek istiyorum ama sadece isi kismini kabul ediyor. 3 karakter yazilabiliyor daha üzerini yazmak isteğimde döküman için daha fazla alan yok hatası çıkıyor.
bu problem nasıl çözülebilir?

Re: plc hafıza sorunu

Gönderilme zamanı: Pzt Haz 13, 2022 6:31 am
gönderen Volkan
Merhaba. İşaretlemiş olduğum butonu tıklayıp dener misiniz.

Re: plc hafıza sorunu

Gönderilme zamanı: Pzt Haz 13, 2022 8:27 am
gönderen abdullahfatek
merhaba relocation butonuna basinca ve önceki yazdığım değişken isimlerinden birkac tane silince düzeliyor ancak tekrar doluyor ve aynı hata geliyor. yani döküman icin hafıza neden bu kadar cabuk doluyor. halbuki projenin yuzde 80 i boş.
plc nin döküman isimleri için ayirmis olduğu hafizayi artırabilir miyiz?

Re: plc hafıza sorunu

Gönderilme zamanı: Cum Haz 24, 2022 6:12 am
gönderen Volkan
Merhaba, aşağıda kırmızı ile işaretlediğim kısım etiket (tag) için kullanım ve boş alanı gösterir. U kullanılan F boş alandır.

Bu kısım projeden tamamen bağımsızdır. Dolayısı ile projenizin uzun yada kısa olması etiket alanına etki etmemektedir.