1. sayfa (Toplam 1 sayfa)
fbs-2da
Gönderilme zamanı: Cmt Eyl 25, 2021 3:32 pm
gönderen akın1989941316
merhabalar 2da sağ ilave anolog çıkış modülünde jumper ayarlarını 0...10v olarak nasıl ayarlarım
Re: fbs-2da
Gönderilme zamanı: Cmt Eyl 25, 2021 3:41 pm
gönderen Volkan
Merhaba;
Aşağıdaki konudan ilgili görseli inceleyebilirsiniz.
viewtopic.php?f=25&t=464&p=920#p920
Re: fbs-2da
Gönderilme zamanı: Cmt Eyl 25, 2021 3:42 pm
gönderen akın1989941316
BUNDA BEİJER EKRANDAN ANOLOG NÜMERİKTEN R100 RECISTIRDAN PLC D4076 YA DEĞER GÖNDERİYORUM.BU AYRDA SÜREKLİ 10V ÇIKIŞ ALIYORUM.FATEK PLC DEN 16383 100E BÖLÜP R90 YAZ DİYORUM.R90NI R100 ÇARP DİYORUM.DİREK 10 V ÇIKIŞ ALIYORUM.EKRANDAN 0..100 DEĞER GÖNDERİYORUM.
Re: fbs-2da
Gönderilme zamanı: Cmt Eyl 25, 2021 3:42 pm
gönderen Volkan
Evet daha kolay bir yolu var. Lütfen aşağıdaki videoyu izleyiniz.
https://www.youtube.com/watch?v=YEEi2ZVYyQI