1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

PLC Kaç Volt un üzerini İnput olarak algılar

Gönderilme zamanı: Pzr Eyl 12, 2021 6:33 pm
gönderen surotomasyon
B1 plc kaç volt üzerini input olarak algılaya bilir? Hızlı sayıcı ve normal input da input okuma voltajı değişiyor mu?

Re: PLC Kaç Volt un üzerini İnput olarak algılar

Gönderilme zamanı: Pzr Eyl 12, 2021 6:34 pm
gönderen Volkan
Merhaba;

Hayır değişmez, tüm girişler aynı voltaj ile çalışırlar.

Dijital girişler 24V DC (% ±10) ile çalışırlar.

Re: PLC Kaç Volt un üzerini İnput olarak algılar

Gönderilme zamanı: Pzr Eyl 12, 2021 6:34 pm
gönderen surotomasyon
Eğitim videolarınız da 5 V DC Linedriver encoder bilgisi okuya bildiği söyleniyor. 5 V DC encoder çıkışını input olarak okuyabiliyor fiziksel input olarak da okuyamaz mı?

Re: PLC Kaç Volt un üzerini İnput olarak algılar

Gönderilme zamanı: Pzr Eyl 12, 2021 6:34 pm
gönderen Volkan
Merhaba;

Bahsi geçen model FBs-MN'dir. Bu modelde 5V giriş ve çıkışlar bulunur.
Sinyaliniz 5V ise bir sinyal yükseltici kart ile 24V yapabilirsiniz.

Aşağıdaki bayimizde iletişime geçerseniz size yardımcı olacaklardır.

Promek Mekatronik Elektrik Elektronik
Niltim Alaaddinbey Mahallesi Pazar Cad.No:27 B/C Nilüfer / BURSA
Tel: +90 224 441 33 15
Fax: +90 224 441 33 25