1. sayfa (Toplam 1 sayfa)
SHFL Bit Kaydırma Kmutu
Gönderilme zamanı: Çrş Şub 04, 2026 11:45 am
gönderen firukk
Fatek PLC kullanımına yeni başlıyorum ve 20MAT2 AC cpu ile denemeler yapıyorum. Bit kaydırma komutunda x1 bağlı No kontaklı push buton ile SHFL komutunu tetikliyorum. Videoda görüldüğü gibi her seferinde bi kez basmama rağmen komut 2 kez basılmış gibi 2 kez atlama yapıyor. Pulse olarak yazdım komutu yine aynı sorunu yaşadım. Bunun sebebi nedir?
Re: SHFL Bit Kaydırma Kmutu
Gönderilme zamanı: Çrş Şub 04, 2026 1:09 pm
gönderen Dinçer
X1 kontak yükseleni yerine hattın yükseleni kullanabilirsiniz örnekte kullanımı görebilirsiniz
Re: SHFL Bit Kaydırma Kmutu
Gönderilme zamanı: Çrş Şub 04, 2026 5:31 pm
gönderen firukk
Hattın yükseleni aklıma geldi ama farkı yoktur diye düşündüm denememiştim. Fatekte farkediyor mu ?
Re: SHFL Bit Kaydırma Kmutu
Gönderilme zamanı: Pzt Şub 23, 2026 12:13 pm
gönderen Kairat
Merhabalar. Evet, mikrosaniyeler mertebesinde fark var.