1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

B1z Serisi Online Bağlantı Problemi

Gönderilme zamanı: Sal Tem 16, 2024 7:24 am
gönderen firukk
B1z-14Mt25 D24 plc kullanıyorum. Tüm bağlantılarımı kontrol ettim. winproladder programını açtım otomatik kontrol ile haberleşme kablosunu buldu bağlan dedikten sonra ekte resimde görülen uyarıyı alıyorum. Sebebi nedir acaba yardımcı olur musunuz ?

Fatek Soru.jpg
Fatek Soru.jpg (88.96 KiB) 10504 kere görüntülendi

Re: B1z Serisi Online Bağlantı Problemi

Gönderilme zamanı: Sal Tem 16, 2024 8:20 am
gönderen Volkan
Merhaba

PLC üzerindeki PWR ve RUN ledlerinin durumları nedir?
PWR ledi aktif mi? RUN ledi yan/sön yapıyor mu?

İlgili portun aynı anda farklı bir amaç ile kullanılmaması gerekmektedir. Örneğin PLC-HMI online simülasyonda ise bu sorunu yaşarsınız.

Ayrıca aşağıdaki sayfadan USB port sürücüsünü güncelleyebilirsiniz.
https://fonksiyonelas.com.tr/documents.php?i=74

Re: B1z Serisi Online Bağlantı Problemi

Gönderilme zamanı: Sal Tem 16, 2024 1:50 pm
gönderen Volkan
Sorun USB port sürücüsünü güncelleyerek çözülmüştür.