Enkoder Okuma

(Fatek - FBs/B1/B1z/HB1)
frtt63
Mesajlar: 1
Kayıt: Pzr Eyl 12, 2021 11:16 am

Enkoder Okuma

Mesaj gönderen frtt63 »

Fatek Fbs 32 ma ile enkoder okumak istiyorum, ve bu okuduğum dataların kalıcı olmasını istiyorum lakin bilgi DR4096 ya geliyor bunu kalcı registere mov ile atmayı da istemiyorum, direkt encoderden okuduğum bilginin kalıcı olmasını istiyorum nasıl bir yol izlemeliyim
Kullanıcı avatarı
Volkan
Mesajlar: 1059
Kayıt: Prş Tem 29, 2021 8:40 am
Konum: İstanbul
İletişim:

Re: Enkoder Okuma

Mesaj gönderen Volkan »

Merhaba;

DR4096 kalıcı bir registerdır.
M1940 veya M1941 bitlerinin aktif olmadığına emin olunuz.
FUN93 ile kanal sıfırın CV değerine müdahale edilmediğine emin olunuz.
Cevapla