FUN 151 HABERLEŞME

Mesaj gönderen kemalalsoy »

Merhabalar FUN 151 komutu için yardıma ihtiyacım var. Tartım indikatörü ile iletişim kurup ağırlık bilgisi almada zorlanıyorum FUN 151 md2 protokolü için yardımcı olabilir misiniz ?
Kullanıcı avatarı
Dinçer
Mesajlar: 26
Kayıt: Cmt Eyl 18, 2021 7:12 pm

Re: FUN 151 HABERLEŞME

Mesaj gönderen Dinçer »

https://fonksiyonelas.com.tr/yuklemeler ... All_tr.rar buradaki dökümanda bölüm 7 de Fun 151 açıklaması vardır buradan MD2 açıklamasınına bakabilirsiniz kısaca MD2 şu şekilde çalışır pasif mod olarak geçer yani PLC karşı taraftan surguyu bekler ondan sonra cevap verir.
kemalalsoy
Mesajlar: 8
Kayıt: Pzr Ağu 20, 2023 5:56 pm

Re: FUN 151 HABERLEŞME

Mesaj gönderen kemalalsoy »

merhabalar dinçer bey daha detaylı yardımcı olabilirmisiniz ?
Kullanıcı avatarı
Volkan
Mesajlar: 1053
Kayıt: Prş Tem 29, 2021 8:40 am
Konum: İstanbul
İletişim:

Re: FUN 151 HABERLEŞME

Mesaj gönderen Volkan »

Merhaba

Neden FUN151 kullanmak istiyorsunuz? Bu fonksiyon kullanıcı tanımlı protokol için kullanılır.

İndikatörlerde genellikle Modbus protokolü bulunur. Eğer Modbus var ise kullanımı çok daha kolay olan FUN150 tercih etmelisiniz.

İndikatörde hangi haberleşme kapısı var? RS485 ise PLC'ye bir adet FBs-CB5 takarak haberleşmeyi sağlayabilirsiniz.
kemalalsoy
Mesajlar: 8
Kayıt: Pzr Ağu 20, 2023 5:56 pm

Re: FUN 151 HABERLEŞME

Mesaj gönderen kemalalsoy »

[img[/img]
Indikator
Indikator
IMG_0027.jpeg (509.33 KiB) 14441 kere görüntülendi
Tartinin haberlesme protokulu bu sekilde. Iletisim karti olarak fbs-c25modulu port 1 uzerinden yapmak istiyorum. Tarti rs-232
Standartinda ascii protokulunde data veriyor. Hangi komutla iletisim kurmaliyim.
Kullanıcı avatarı
Volkan
Mesajlar: 1053
Kayıt: Prş Tem 29, 2021 8:40 am
Konum: İstanbul
İletişim:

Re: FUN 151 HABERLEŞME

Mesaj gönderen Volkan »

Merhaba bağlantı şeması 2>2'ye, 3>3'e ve 5>5'e şeklinde birebir olmalıdır.
FBs-CB2 RS232 portu: Pin 2 = Tx, Pin 3 = Rx Dolayısı ile çapraz bağlantı yapılmamalı.



Winproladder kısmında PLC>Setting>Port1 (hangi portu kullanıyorsanız onu seçin) kısmında port ayarlarını indikatör ile birebir aynı yapın.

Baud Rate = 9600 (örneğin)
Party = None
Data bit = 8
Stop bit = 1 yada 2 (belgede bahsedilmemiş)
Protorkol = Fatek Communication Protocal

Veriyi WR+8 den sonraki kısımdan okuyacaksınız. Ekte bir örnek bırakıyorum. Örnekte açık porttan veri gönderen bir RFID ile haberleşme yapılmıştır. Durum sayfasını inceleyebilirsiniz.
RFID.zip
(3.63 KiB) 362 kere indirildi
kemalalsoy
Mesajlar: 8
Kayıt: Pzr Ağu 20, 2023 5:56 pm

Re: FUN 151 HABERLEŞME

Mesaj gönderen kemalalsoy »

Tesekkur ederim Volkan bey