Fatek PLC ile stepp motor

(Fatek - FBs/B1/B1z/HB1)
Myildizili1
Mesajlar: 44
Kayıt: Cmt Eyl 11, 2021 9:40 pm

Fatek PLC ile stepp motor

Mesaj gönderen Myildizili1 »

Merhabalar, Step motor süremeye çalışıyorum fakat tek yön ilerleme yapıyor. HSPSO komutu ile sürüyorum. Servo Program tablosunu oluşturuyorum , hem + yön olarak ekliyorum 2 sn bekle diyorum - yön e git diyorum ama PLC sanki gidiyormuş gibi zamanı geçtikten sonra tekrar + yönde ilerlemeye devam ediyor. YO Y1 uclarını değiştiriyorum bu sefer de tam tersi oluyor. Yardımlarınıza ihtiyacım var.


Yanlışlıkla HMI forumuna da açmışım özür dilerim.
Kullanıcı avatarı
Volkan
Mesajlar: 1058
Kayıt: Prş Tem 29, 2021 8:40 am
Konum: İstanbul
İletişim:

Re: Fatek PLC ile stepp motor

Mesaj gönderen Volkan »

Merhaba;

DR4088 adresinden (0 numaralı kanal için) geri yöndeki hareketi kontrol ettiniz mi?
Kablolama da Y1 çıkışının (0 numaralı kanal için) sürücüye sağlıklı bir şekilde ulaşıp ulaşmadığını kontrol eder misiniz? (Y1 çıkışı yönü belirler. Y1 pasif ileri yön, Y1 aktif geri yön gibi) Eğer ki bu sinyal iletilemiyorsa motor sürekli aynı yöne hareket edecektir.