1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

PLC Beslemesi İçin Kaç Amper Sigorta Kullanılır?

Gönderilme zamanı: Cum Tem 30, 2021 10:56 am
gönderen Volkan
220V AC beslemeli PLC'lerde 2A (250V) sigorta kullanılmalıdır.

24V DC beslemeli PLC'lerde 10-14 kasa için 1,5A (125V) sigorta kullanılmalıdır.
24V DC beslemeli PLC'lerde 20~60 kasa için 2,5A (125V) sigorta kullanılmalıdır.

12V DC beslemeli PLC'lerde 10-14 kasa için 3A (125V) sigorta kullanılmalıdır.
12V DC beslemeli PLC'lerde 20~60 kasa için 5A (125V) sigorta kullanılmalıdır.