Rica ederiz.
İyi çalışmalar dileriz.
85 uygun sonuç bulundu
- Çrş Nis 15, 2026 12:59 pm
- Forum: SD700
- Başlık: modbus rs485 üzerinden alarm okuma
- Cevaplar: 4
- Görüntüleme: 70
- Çrş Nis 15, 2026 10:07 am
- Forum: SD700
- Başlık: modbus rs485 üzerinden alarm okuma
- Cevaplar: 4
- Görüntüleme: 70
Re: modbus rs485 üzerinden alarm okuma
Merhabalar.
458113 (4X 58113)'ten okumanız gerekmektedir.
Kaynak:
https://drive.google.com/drive/folders/ ... M2UnWJCQI2
"SD700 Modbus 3912.pdf"
458113 (4X 58113)'ten okumanız gerekmektedir.
Kaynak:
https://drive.google.com/drive/folders/ ... M2UnWJCQI2
"SD700 Modbus 3912.pdf"
- Pzt Şub 23, 2026 12:23 pm
- Forum: Fatek HMI
- Başlık: 2 hmi 1 plc haberleşmesi
- Cevaplar: 2
- Görüntüleme: 499
Re: 2 hmi 1 plc haberleşmesi
Projeyi bizimle paylaşabilir misiniz lütfen?
Ayarlamalar doğru mu kontrol etmemiz açısından.
Mail adresi aşağıda iletiyorum:
kcamangula@fonksiyonelas.com.tr
Ayarlamalar doğru mu kontrol etmemiz açısından.
Mail adresi aşağıda iletiyorum:
kcamangula@fonksiyonelas.com.tr
- Pzt Şub 23, 2026 12:17 pm
- Forum: Fatek HMI
- Başlık: 2 hmi 1 plc haberleşmesi
- Cevaplar: 2
- Görüntüleme: 499
Re: 2 hmi 1 plc haberleşmesi
Merhabalar. Öncelikle gecikmenin haberleşme sebebiyle olup olmadığı kontrol edilmelidir. HMI tarafında, HMI işlemcisini yoracak kadar makro yazılı mı? Makro satırı ve makro ile veri alış verişi fazla ise ilgili makroyu kaldırıp deneyebilirsiniz. Hızın artacağı gözlemlenecektir. Ancak eğer haberleşme...
- Pzt Şub 23, 2026 12:13 pm
- Forum: FBs-PLC
- Başlık: SHFL Bit Kaydırma Kmutu
- Cevaplar: 3
- Görüntüleme: 814
Re: SHFL Bit Kaydırma Kmutu
Merhabalar. Evet, mikrosaniyeler mertebesinde fark var.
- Prş Şub 19, 2026 10:32 am
- Forum: SD700
- Başlık: 2 aded servoyu senkron çalıştırma
- Cevaplar: 3
- Görüntüleme: 719
Re: 2 aded servoyu senkron çalıştırma
Merhabalar. İlgili durumda, 2 servonun senkron hareket etmesini talep ediyorsanız, servolardan enkoder pals çıkışı almanıza gerek yok. Yalnızca PLC'nin pals ve yön çıkışlarını 2 adet servoya bağlamanız gerekir. Örneğin: PLC tarafında Y0-Y1 çıkışlarını kullandığınızı varsayalım. bu Y0-Y1 çıkışları he...
- Cum Ara 26, 2025 6:22 am
- Forum: FBs-PLC
- Başlık: Winproladder Task manager
- Cevaplar: 1
- Görüntüleme: 1212
Re: Winproladder Task manager
Merhabalar. Task Manager'den kast ettiğiniz, alt programları (Fonksiyon blokları) ilgili sıraya ve şartlara bağlı olarak çalıştırmak ise Winproladder'de böyle bir özellik yoktur. Tüm alt programlar yukarıdan aşağı ve soldan sağa doğru okunur ve işlenir. Çözüm olarak belki interrupt işinize yarayabil...
- Cum May 30, 2025 12:23 pm
- Forum: FBs-PLC
- Başlık: ANLIK AÇI DEĞİŞİMİ
- Cevaplar: 2
- Görüntüleme: 3796
Re: ANLIK AÇI DEĞİŞİMİ
Merhabalar!
Örnek proje ve birkaç görsel paylaşıyorum talebinizle alakalı.
Örnek proje ve birkaç görsel paylaşıyorum talebinizle alakalı.
- Çrş Mar 12, 2025 1:50 pm
- Forum: SD710
- Başlık: SD710 Home Pozisyonu
- Cevaplar: 6
- Görüntüleme: 9561
Re: SD710 Home Pozisyonu
Merhaba! 1- Home Timeout. Er.8A1.png Aşağıda verdiğim linkten kullanım kılavuzuna erişebilirsiniz. https://drive.google.com/drive/folders/15CLWup-J7B5kym1YrGO024Ooe37Wg-tA 2- Limite dayanıp durduktan sonra MC_Stop komutunu aktif etmeyi deneyin. Bunu yaşamanızın sebebi muhtemelen motor limit sensörle...
- Sal Şub 04, 2025 7:16 am
- Forum: Veichi HMI
- Başlık: Ethernet ağındaki 3 adet farklı marka PLC'ye reçete oluşturma?
- Cevaplar: 11
- Görüntüleme: 48544
Re: Ethernet ağındaki 3 adet farklı marka PLC'ye reçete oluşturma?
Merhabalar! 1: Hayır, etkilemeyecek. Sahada bu durumu denedim ve herhangi bir negatif durumla karşılaşmadım. 2: PLC1 ismi ve adresi tanıtılırken dikkat etmeniz gereken husustur. Solda PLC1 adresleri tanıtılırken D0 olarak tanıttığınız senaryoyu ele alalım: Bu durumda PLC1'in D0'ıncı registerından te...