Merhaba Bayram Bey,
AC10 veya AC310 Hızlı devreye alma kılavuzlarından istifade edebilirsiniz.
https://drive.google.com/file/d/1g8Jd-E ... drive_link
İyi çalışmalar.
Selçuk AKKUŞ
Teknik Destek Mühendisi
22 uygun sonuç bulundu
- Çrş Haz 04, 2025 2:24 pm
- Forum: AC01
- Başlık: 075KW sürücü
- Cevaplar: 3
- Görüntüleme: 2519
- Çrş Haz 04, 2025 1:46 pm
- Forum: FBs-PLC
- Başlık: 148.mpg ile pals üretme hızı
- Cevaplar: 5
- Görüntüleme: 10145
Re: 148.mpg ile pals üretme hızı
Ve Aleykümselam Ali Bey, Herhangi bir ek ayar yapmanıza gerek yoktur. 1. Geliştirdiğiniz programda büyük ihtimalle maksimum 50.000 pulse sınırını aşmıyorsunuzdur. 2. Kullandığınız Fun141 fonksiyonunu aktif etmemiş olabilirsiniz. İlgili fonksiyonun kullanımıyla ilgili videolarımızı izleyerek detaylı ...
- Çrş Nis 02, 2025 9:28 am
- Forum: Veichi
- Başlık: Veichi VI20 serisi HMI'larda oluşan bir Alarm durumunda HMI da Bib sesini nasıl aktif edebilirim?
- Cevaplar: 0
- Görüntüleme: 13228
Veichi VI20 serisi HMI'larda oluşan bir Alarm durumunda HMI da Bib sesini nasıl aktif edebilirim?
Merhabalar,
Resimde görüldüğü üzere tanımlanan alarm ( örnek LB0) aktif olduğunda sağ tarafta görüldüğü gibi tetikleyici siren aktif edildiğinde siren aktif hale gelecektir.
Resimde görüldüğü üzere tanımlanan alarm ( örnek LB0) aktif olduğunda sağ tarafta görüldüğü gibi tetikleyici siren aktif edildiğinde siren aktif hale gelecektir.
- Pzt Mar 24, 2025 11:22 am
- Forum: SD700
- Başlık: SD700 FUN 140 HSPSO HATA
- Cevaplar: 3
- Görüntüleme: 2047
Re: SD700 FUN 140 HSPSO HATA
Merhaba,
Fonksiyonu ve tabloyu programdan kaldırıp yeniden oluşturabilirsiniz. Şayet sorun düzelmezse aşağıdaki mail adresine projenizi gönderebilirsiniz. İnceleyip size geri dönüş yaparız.
sakkus@fonksiyonelas.com.tr
İyi Çalışmalar.
Selçuk AKKUŞ
Teknik Destek Mühendisi
Fonksiyonu ve tabloyu programdan kaldırıp yeniden oluşturabilirsiniz. Şayet sorun düzelmezse aşağıdaki mail adresine projenizi gönderebilirsiniz. İnceleyip size geri dönüş yaparız.
sakkus@fonksiyonelas.com.tr
İyi Çalışmalar.
Selçuk AKKUŞ
Teknik Destek Mühendisi
- Prş Mar 20, 2025 11:49 am
- Forum: SD700
- Başlık: SD700 FUN 140 HSPSO HATA
- Cevaplar: 3
- Görüntüleme: 2047
Re: SD700 FUN 140 HSPSO HATA
Merhaba Kemal Bey, Hareket ayarınızı 'ut' olarak seçmişsiniz. Bu mekanik ayar demektir.( mm, deg, inc gibi birimlere göre çalışır) Eğer ut olarak kullanacaksanız Fun141 kullanıp ilgili fonksiyon içinde mekanik ayarlarınızı ve diğer servo parametrelerinizi ayarlamanız gerekmektedir. Bu kısmı 'Ps' ola...
- Pzt Şub 03, 2025 8:55 am
- Forum: FBs-PLC
- Başlık: Plc den, sevo motor yönü çevirme
- Cevaplar: 1
- Görüntüleme: 4103
Re: Plc den, sevo motor yönü çevirme
Aleykümselam Ali Bey,
Bu konuda bir kaç önerimiz olabilir.
1-) Gelen değeri (-1) ile çarparak değerinizin işaretini değiştirebilirsiniz.
2-) Servo sürücünüzün motor dönüş yönü seçimini saat yöne veya saat yönü tersi olarak değiştirebilirsiniz.
İyi çalışmalar.
Bu konuda bir kaç önerimiz olabilir.
1-) Gelen değeri (-1) ile çarparak değerinizin işaretini değiştirebilirsiniz.
2-) Servo sürücünüzün motor dönüş yönü seçimini saat yöne veya saat yönü tersi olarak değiştirebilirsiniz.
İyi çalışmalar.
- Cmt Oca 11, 2025 8:52 pm
- Forum: M PLC
- Başlık: M serisi plc
- Cevaplar: 5
- Görüntüleme: 18983
Re: M serisi plc
Merhabalar, Evet. Aslında aynı komutu ifade etmektedir. Yani Adım Adım Programlama ( Step, Step ) kısaltması da STP diyebiliriz. Program ve dokümanları Websitemizden indirip inceleyebilirsiniz. Ayrıca Fonksiyonel Akademi https://www.youtube.com/watch?v=o1RtIiVFhFs Kanalımızdan Eğitim videolarını da ...
- Pzt Şub 27, 2023 10:48 am
- Forum: M PLC
- Başlık: M serisi plc
- Cevaplar: 5
- Görüntüleme: 18983
Re: M serisi plc
Merhabalar,
İlginiz için teşekkür ederiz. Bu konuda Web sitemizi takip edebilirsiniz. Yakın zamanda burada paylaşılacaktır. Genel anlamda bilgi almak için firmamız ile iletişime geçebilirsiniz.
İyi çalışmalar dileriz
Selçuk AKKUŞ
Teknik Destek Mühendisi I Technical Support Engineer
İlginiz için teşekkür ederiz. Bu konuda Web sitemizi takip edebilirsiniz. Yakın zamanda burada paylaşılacaktır. Genel anlamda bilgi almak için firmamız ile iletişime geçebilirsiniz.
İyi çalışmalar dileriz
Selçuk AKKUŞ
Teknik Destek Mühendisi I Technical Support Engineer
- Pzt Ara 26, 2022 7:51 am
- Forum: AC310
- Başlık: E.HAL Hatası
- Cevaplar: 2
- Görüntüleme: 8025
Re: E.HAL Hatası
Merhaba Mustafa Bey, Bu problem sizin de bahsettiğiniz gibi büyük çoğunlukla topraklama hatasından kaynaklanmaktadır. Tekrar Motor kablo bağlantılarını kontrol edin. Fazlardan birinde anormal giriş akımı algılaması olabilir, oluşabilecek tüm parazitleri önlemeye çalışın. Tüm kontrollere rağmen hata ...
- Pzt Ara 26, 2022 7:08 am
- Forum: M PLC
- Başlık: M serisi plc
- Cevaplar: 5
- Görüntüleme: 18983
Re: M serisi plc
Merhabalar, Yeni nesil Motion Control PLC olan M serisi için UpperLogic programı kullanılmaktadır. 5 farklı programlama yöntemi mevcuttur. Bunlar; Ladder (LD), Step (STP), Function block diagram(FBD), Structured Text(STX) ve Motiom Flow (MF) olup , STX ve FBD 2023 yılı itibari ile programa eklenecek...